管材类产品 |
|
问题解答 |
为何 U-PVC 管可取代铸铁管用于排污? |
|
答:因为 PVC 材料具有化学性好,不生锈,耐老化性好,寿命长,耐酸耐碱、耐腐蚀、强度高造价低等特点,所以是比铸铁更理想的排污用材。 |
|
|
|
问题解答 |
为什么墙体内的穿线管采用 PVC 管,而不再使用钢管? |
|
答:因为 PVC 穿线管具有良好的自熄性和阻燃性,电性能好体积电阻和击穿电压高,内外壁光滑不磨损导线,质量轻,可粘接,安装方便,工作量仅为钢管的 1/2 ,利于环保可回收反复加工,低造价的优点,所以 PVC 穿线管得从大量使用,已取代钢管。 |
|
|
|
问题解答 |
PVC 管道在连接过程中对人体有无危害? |
|
答:管道连接接用胶粘剂都要使用到易挥发的化学品,但由于其用量极少,且其本身的毒性不大,不会对环境和操作人员构成危害。 |
|
|
|
问题解答 |
如何弯曲 Φ32 的 PVC 电工套管? |
|
答:弯曲前,先将弹簧插入管内,然后对管子进行加热,加热前采用热风机或油加热,但不能在明火上烘烧。当管子变软后,应立即将管子固定在木板上,逐步变成所需弯度,待管子冷却后,再将弹簧抽出。 |
|
问题解答 |
为什么螺旋消音管,在排水时噪音较低? |
|
答:因为管内壁与管壁一起加工成型有六条突出三角螺旋肋三角形螺旋肋高了 3mm 由于螺旋肋的导流作用,管内水流沿管内壁呈螺旋下落,形成较为稳定并且密实的水膜旋流,管中心是一个通畅的空气柱,污水的下降极限流速边有所减小,显著地降低了立管内的压力波动,所以螺旋消音管在排水时噪音较低。 |
|
行业知识 |
管系列 S 与公称压力 PN 的关系: |
|
管系列 S5 S4 S3.2 S2.5 S2 PN/MPa 1.25 1.6 2.0 2.5 3.2 |
|
行业知识 |
PVC 管、 UPVC 管、 PP-R 管 |
|
检测标准及主要条款试验方 法 1.PVC 电工套管执行标准 GA305-2001 、 UPVC 排水管执行国标 GB/T5836—1992 。 PP-R 管执行国标 GB/T18742-2002 。 |
|
|
|
行业知识 |
PVC 试验方法: |
|
PVC 穿线管主要进行冲击试验、抗压试验、弯曲试验。 (01) 冲击试验:根据管类温度,将管材放入低温箱中冷冻 2 小时后取出,根据管材分类,进行不同高度的冲击试验。 (02) 抗压试验:根据管材轻、中、重型之分,分别承受 320N 、 750N 、 1250N 压力 1 分钟,变形量不得超过规定值。 (03) 弯曲试验:根据管材轻、中、重型之分,分别插入不同的我公司生产配套的弯管器进行弯曲,无损坏。 |
|
|
|
行业知识 |
UPVC 排水管试验方法 : |
|
UPVC 管材主要进行屈服强度、断裂伸长率试验。 (01) 拉伸屈服强度:将管材加工成哑铃状样条后,在拉力试验机上拉伸,其结果大于等于 40Mpa 。 (02) 断裂伸长率:大于 80% 。 |
|
|
|
行业知识 |
电线检测标准及主要条款试验方法 |
|
1、电线执行标准GB5023-1999、JB8734-1998。 2、电线试验方法: 电线主要检测电阻、绝缘层抗张强度、断裂伸长率、平均厚度。 (01) 电阻试验:1米电线的电阻值必须在国标范围内。 (02) 抗张强度:必须大于12.5、 (03) 断裂伸长率:断裂伸长率必须大于250%。 (04) 平均厚度:用读数显微镜测出。
|