开关插座类 |
|
问题解答 |
面板采用 PC 材料与 ABS 材料有何区别? |
|
答: ABS 料有易氧化变色、强度差、高温下易变形等缺点,而高等级的 PC 料克服了以上缺点。 ABS 料在价格上占有优势, 但为提高产品质量,保证产品使用的安全、耐用等性能,普天鸿雁产品面板材料上均采用最高等级的进口 PC 料或国产 PC 料。 |
|
|
|
问题解答 |
开关在使用过程中为什么会有打火现象? |
|
答:所接负载电流过大所致。处理方法是应选用额定电流与所接负载电流相匹配的合格开关。 |
|
|
|
问题解答 |
目前公司的 AP 系列、 RL 系列产品用的是什么材料?所用材料有何特点? |
|
答: AP 系列用电玉粉(酚醛模塑料), RL 系列用 PC (聚碳酸酯)。电玉粉、 PC 都具有较好耐热性等性质,安全可靠。如 PC 可在 -60~110℃ 下长期使用。 |
|
|
|
产品知识 |
介绍公司生产的换气扇 |
|
答:我公司生产的吸顶式、隔墙式系列换气扇采用防紫外线阻燃 ABS 材料,抗老化,含油轴承的低噪声配套电机,离心式扇叶美观大方,高效省电,寿命长。 |
|
|
|
产品知识 |
介绍 M120 开关插座 |
|
答: M120 系列开关插座面板的材料是进口 PC 。 M120 系列采用的是模块结构,在强电弱电不混装的情况下可自由组合,市场适应性广。 |
|
|
|
产品知识 |
多用途转换器系列。 |
|
答:我公司生产的多用途转换器品种齐全,有过载保护,带熔丝管,带热过载保护,防雷带过载保护,带电压表。根据用户需求可订制加长线移动式组合插座。 |
|
|
|
产品知识 |
插头类产品。 |
|
答:根据国际,公司可提供 T2-10 、 T3-10 、 T3-16 、 T4-25 标准插头,也可以根据用户需求提供 T-20 、 T3-32 非标插头。标准插头如 T3-10 、 T3-16 , E 极 L 、 N 极插片不互换。 T4-16 、 T4-25 的 E 极插片与其它插片不可互换,故提高安全性。 |
|
|
|
产品知识 |
开关底座为什么会断裂? |
|
答:原开关底座原材料是国产 PC ,现开关底座原材料整改为尼龙,国产 PC 较脆,尼龙弹性好。 |
|
|
|
问题解答 |
5 类、超 5 类有什么区别? |
|
答:带宽都是 100MHz ,但性能不一样的,比如超 5 类线的 NEXT 和 ACR 要比 5 类的好,因此测试标准也是不一样的。更重要的是,超 5 类线可以很好的满足 1000MHz 以太网的传输要求。虽然 5 类线可以满足 1000MHz 的传输要求,但不是百分之百满足。 |
|
|
|
问题解答 |
新 AP 大翘板开关按键为什么会弹起? |
|
答:安装不当。在安装过程中,开关按键必须卡紧,卡到位,否则会弹起。 |
|
|
|
问题解答 |
电子开关为什么会失灵? |
|
答:本公司销量较大的电子产品主要是调速开关和延时开关,此类产品都配有使用说明书,详细画出了产品接线图。不按说明书接线容易造成短路或负载超载而烧毁开关。请严格按说明书接线。 |
|
|
|
问题解答 |
AP 系列产品的安装孔为什么会断裂? |
|
答: AP 系列产品是由热固型塑料制成,与 PC 材料相比,较脆。在安装接线时应将两个螺钉都拧入接线盒的固定耳,待面板紧贴墙面后,再将螺钉拧紧。否则,安装孔容易断裂。 |
|
|
|
行业知识 |
检测标准及主要条款试验方法 : |
|
|
开关产品执行国标 GB 16915.1-1997 、插头插座产品执行国标 GB2099.1-1996 、 GB1002-1996 , GB1003-1999 ;多用途转换器执行国标 GB2099.3-1997 。盒类执行国标 GB17466-1998 。 |
|
|
|
|
行业知识 |
开关插座试验方法 : |
|
|
(01) 一般进行尺寸检查、防触电保护、通断能力(开关)、分断容量(插座)、正常操作、插拔力(插座)、耐压、温升、电气强度、机械强度、耐热、端子、阻燃等试验项目。 (02) 防触电保护;开关插座经试验指不能触及带电部件。 (03) 通断能力:开关经受 200 次通断试验,以及 200 次钨丝灯试验。 (04) 分断容量:插座经受 50 次分断试验。 (05) 正常操作试验:开关进行 40000 次正常操作后,再进行 10000 次荧光灯操作。插座寿命试验进行 5000 次插拔。 (06) 插拔力: 10A 插座的单极插拔力大于等于 1.5N ,整极插拔力二极小于等于 40N ;两极带接地小于等于 50N 。 16A 两极带接地插座的单极插拔力大于等于 2N ,整极小于等于 54N 。 (07) 电气强度试验:开关插座需经受电压为 2000V 、~、 50Hz , 1min 电气测试。 (08) 机械强度试验: 10mm 高度冲击锤冲击无损坏。 (09) 温升试验:开关插座通一定电流时,端子的温升不超过 45K 。 (10) 耐热试验:开关插座必须能经受 100℃ 、 1 小时耐热,无损坏。 (11) 球压试验:开关插座经受 125℃ 的球压 1 小时,钢球压痕直径不大于 2mm 。 (12) 阻燃试验:开关插座需要采用阻燃材料,进行阻燃试验。面板采用 650℃ 、底座采用 850℃ ,进行灼热丝试验。 |
|
|
|