面板采用 PC 材料与 ABS 材料有何区别?

答: ABS 料有易氧化变色、强度差、高温下易变形等缺点,而高等级的 PC 料克服了以上缺点。 ABS 料在价格上占有优势, 但为提高产品质量,保证产品使用的安全、耐用等性能,普天鸿雁产品面板材料上均采用最高等级的进口 PC 料或国产 PC 料。

问题解答

开关在使用过程中为什么会有打火现象?

答:所接负载电流过大所致。处理方法是应选用额定电流与所接负载电流相匹配的合格开关。

问题解答

目前公司的 AP 系列、 RL 系列产品用的是什么材料?所用材料有何特点?

答: AP 系列用电玉粉(酚醛模塑料), RL 系列用 PC (聚碳酸酯)。电玉粉、 PC 都具有较好耐热性等性质,安全可靠。如 PC 可在 -60~110℃ 下长期使用。

产品知识

介绍公司生产的换气扇

答:我公司生产的吸顶式、隔墙式系列换气扇采用防紫外线阻燃 ABS 材料,抗老化,含油轴承的低噪声配套电机,离心式扇叶美观大方,高效省电,寿命长。

产品知识

介绍 M120 开关插座

答: M120 系列开关插座面板的材料是进口 PC 。 M120 系列采用的是模块结构,在强电弱电不混装的情况下可自由组合,市场适应性广。

产品知识

多用途转换器系列。

答:我公司生产的多用途转换器品种齐全,有过载保护,带熔丝管,带热过载保护,防雷带过载保护,带电压表。根据用户需求可订制加长线移动式组合插座。

产品知识

插头类产品。

答:根据国际,公司可提供 T2-10 、 T3-10 、 T3-16 、 T4-25 标准插头,也可以根据用户需求提供 T-20 、 T3-32 非标插头。标准插头如 T3-10 、 T3-16 , E 极 L 、 N 极插片不互换。 T4-16 、 T4-25 的 E 极插片与其它插片不可互换,故提高安全性。

产品知识

开关底座为什么会断裂?

答:原开关底座原材料是国产 PC ,现开关底座原材料整改为尼龙,国产 PC 较脆,尼龙弹性好。

问题解答

5 类、超 5 类有什么区别?

答:带宽都是 100MHz ,但性能不一样的,比如超 5 类线的 NEXT 和 ACR 要比 5 类的好,因此测试标准也是不一样的。更重要的是,超 5 类线可以很好的满足 1000MHz 以太网的传输要求。虽然 5 类线可以满足 1000MHz 的传输要求,但不是百分之百满足。

问题解答

AP 大翘板开关按键为什么会弹起?

答:安装不当。在安装过程中,开关按键必须卡紧,卡到位,否则会弹起。

问题解答

电子开关为什么会失灵?

答:本公司销量较大的电子产品主要是调速开关和延时开关,此类产品都配有使用说明书,详细画出了产品接线图。不按说明书接线容易造成短路或负载超载而烧毁开关。请严格按说明书接线。

问题解答

AP 系列产品的安装孔为什么会断裂?

答: AP 系列产品是由热固型塑料制成,与 PC 材料相比,较脆。在安装接线时应将两个螺钉都拧入接线盒的固定耳,待面板紧贴墙面后,再将螺钉拧紧。否则,安装孔容易断裂。

行业知识

检测标准及主要条款试验方法 :

开关产品执行国标 GB 16915.1-1997 、插头插座产品执行国标 GB2099.1-1996 、 GB1002-1996 , GB1003-1999 ;多用途转换器执行国标 GB2099.3-1997 。盒类执行国标 GB17466-1998 。

行业知识

开关插座试验方法 :

(01) 一般进行尺寸检查、防触电保护、通断能力(开关)、分断容量(插座)、正常操作、插拔力(插座)、耐压、温升、电气强度、机械强度、耐热、端子、阻燃等试验项目。
(02) 防触电保护;开关插座经试验指不能触及带电部件。
(03) 通断能力:开关经受 200 次通断试验,以及 200 次钨丝灯试验。
(04) 分断容量:插座经受 50 次分断试验。
(05) 正常操作试验:开关进行 40000 次正常操作后,再进行 10000 次荧光灯操作。插座寿命试验进行 5000 次插拔。
(06) 插拔力: 10A 插座的单极插拔力大于等于 1.5N ,整极插拔力二极小于等于 40N ;两极带接地小于等于 50N 。 16A 两极带接地插座的单极插拔力大于等于 2N ,整极小于等于 54N 。
(07) 电气强度试验:开关插座需经受电压为 2000V 、~、 50Hz , 1min 电气测试。
(08) 机械强度试验: 10mm 高度冲击锤冲击无损坏。
(09) 温升试验:开关插座通一定电流时,端子的温升不超过 45K 。
(10) 耐热试验:开关插座必须能经受 100℃ 、 1 小时耐热,无损坏。
(11) 球压试验:开关插座经受 125℃ 的球压 1 小时,钢球压痕直径不大于 2mm 。
(12) 阻燃试验:开关插座需要采用阻燃材料,进行阻燃试验。面板采用 650℃ 、底座采用 850℃ ,进行灼热丝试验。

电子产品类

问题解答

空气开关与漏电开关各自的主要作用 ?

空气开关 : 用于接通 \ 承载和分断正常电路条件下电流以及也能在非正常条件下 ( 例如短路 ) 接通 \ 承载一定的时间和 ( 自动地 ) 分断电流 .
漏电开关 : 用于接通 \ 承载和分断正常电路条件下电流以及在规定条件下 , 当剩余电流达到一个规定值时使触头断开 .

问题解答

调光 \ 调速开关为什么会出现不可调 ?

由于用户所接负载大于产品规定负载值或负载短路而损坏可控硅 , 因此用户所接负载严禁大于产品说明书规定值 . 用户在安装使用前请仔细阅读说明书 , 必须按说明书安装使用 .

问题解答

调光 \ 调速开关功率如何由 100W 改为 150W?

更换大功率可控硅 \ 自绕电感 \ 大功率电位器 \ 环氧印刷电路版 \ 增加压敏电阻

问题解答

声光控开关损坏原因有哪些 ?

负载功率过大 ( 大于产品额定功率 )\ 使用环境恶劣 ( 如噪音 , 湿度大 ; 光线暗的场所 )\ 所接负载为非阻性负载 ( 如日光灯 , 节能灯等 )\ 负载短路等 .

问题解答

声光控开关 \ 灯头为什么由 60W 改为 100W?

由于部分用户使用时所接灯泡为 100W, 所以为减少因负载功率过大而损坏产品数量 , 故由 60W 改为 100W, 给用户提高更好的质量保证 .

问题解答

漏电开关不能正常工作的原因 ?

接线错误 \ 电路中有漏电电流 \ 短路电流 \ 漏电开关动作后未复位等。

问题解答

调光 \ 调速开关为什么要加限位 ?

为了减少用户在使用过程中用力过大或过猛损坏电位器导致产品无法正常使用 .

问题解答

空气开关检测标准及主要条款试验方法

1. 空气开关执行国标 GB16917.1-1997 、 10963-1999 。
2. 空气开关主要进行脱扣性能试验。
(01 ) 长延时试验:通以 1.13 倍额定电流, 1 小时内无脱扣,紧接着通以 1.45 倍额定电流,必须在 10 分钟内脱扣。
(02 ) 延时试验:通以 2.25 倍额定电流,必须在规定时间内脱扣。
(03 ) 瞬时试验:通以 5-10 倍额定电流,必须在规定时间内脱扣。
(04 ) 带漏电空气开关主要检测在漏电流 30mA 内脱扣。
(05 ) 脱扣时间:其时间小于 0.1S 。

 

 